    (1)估算口訣:
    二點五下乘以九,往上減一順號走。
    三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
    條件有變加折算,高溫九折銅升級。
    穿管根數二三四,八七六折滿載流。
    說明:本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
    (2)二點五下乘以九,往上減一順號走
    “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm²及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm²導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    (3)三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
    “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm²的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm²及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個線號成一組,倍數依次減0.5。
    即50、70mm²導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm²導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
    (4)條件有變加折算,高溫九折銅升級。
    “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。
    若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm²銅線的載流量,可按25mm²鋁線計算。
    (5)穿管根數二三四,八七六折滿載流。
    “穿管根數二三四,八七六折滿載流”穿管敷設兩根、三根、四根電線的情況下,其載流量分別是電工口決計算載流量(單根敷設)的80%、70%、60%。